昨天上午,一场暴雨降临,地面多处路段渍水,交通堵塞,不少市民转入“地下”,搭乘地铁。武汉地铁1、2、3、4号线均未受雨水影响,列车正常运营。光谷广场站周边渍水严重,车站工作人员冒雨在站外为乘客“铺出”两条道路。
上午9点左右,由于雨势太大,雨水来不及排入地下管道,光谷站C口外面逐渐开始积水,最深时淹到站外近两级台阶处,约十几厘米深。由于出入口台阶设计之初就已考虑到防淹功能,都有40~50厘米高,所以站外淹水未对车站造成影响。再加上车站前一天已关注到大雨天气预报,启动了应急预案。值班站长郭慧带领工作人员,一直驻守C口外面防水。
为了疏导大客流,C口外面长期设有多排不锈钢围栏,当地面有一定积水时,不少乘客怕鞋子打湿,就踩在栏杆上往外移动,十分危险。而且,这样缓慢的移动,也堵住了出站口。为了乘客更快速出站,郭慧立刻命令撤掉围栏,车站工作人员黄志炜二话不说,脱下鞋子,跳入水中搬栏杆,浑身都被雨水淋湿。同时,为了不让乘客趟水,工作人员在站外用麻袋“铺出”两条道路。
光谷站的B、E、F口地势较高,未受渍水影响。在车站内,还专门安排工作人员引导乘客从这三个出入口出站。
当地面开始有渍水时,为了防止雨水倒灌进车站,站区长胡海宏一直联系相关单位对地面的下水管道进行疏通。当把堵住排水沟的垃圾清理掉后,10点左右,排水立刻顺畅起来,出入口外面的积水逐渐减退。
在3号线后湖大道站,该站值班员告诉记者,车站提前在各出入口进行防滑地毯铺设,并在重点位置设置防滑提示板。同时,提前安排工作人员加大对各出入口的巡视,对出入口周边轻微积水进行清扫,安排人员对车站内排水沟进行清理,并对防淹挡板进行了准备。
据悉,武汉地铁运营公司对排水设备设施的维修保养包括日常巡视、半月检、月检、半年检、年检。武汉轨道交通1、2、3、4号线全线网共计769处排水设备设施,1542套排水泵组,整体运行情况正常,经受住了昨天暴雨的考验。 |