“你们快点来看看吧,房子就快不能住人了。”近日,集庆门大街鹭鸣苑14幢住户向晨报求助,称他们的住宅楼墙体发生多处开裂,开裂情况和春节前鹭鸣苑15幢的情况类似,均是因为二号线集庆门大街站的深基坑开挖造成的。接到电话后,记者立即赶往现场调查,发现集庆门大街站深基坑东侧沿线,都发生了不同程度的沉降。
鹭鸣苑
15幢倾斜后,14幢也开裂了
“你们来看看,自来水管子都断了。”家住鹭鸣苑14幢楼108室的王大平拎着一截断裂的自来水镀锌管,在地上叮当地敲了几下。在王大平家中的水泥地面上,一条明显的裂缝横贯了整个房间。2006年12月底,14幢居民楼北面的15幢居民楼发生严重的不均匀沉降,墙体发生明显贯穿性开裂。地铁公司对15幢进行了抢救,对居民进行了赔偿。目前,“扶正”15幢的工程还在进行中。
15幢住宅距离地铁的深基坑为16米,14幢居民楼距离深基坑超过20米,但是14幢的倾斜开裂情况和15幢如出一辙。记者在现场看到,108室的东侧山墙上出现一条约2厘米宽的裂缝,一块墙体整个“凸”了出来。在山墙的墙角,更是出现了明显的开裂。出现墙体开裂的住户,除了14幢最东侧的108室外,104室陈迎春家也出现了墙体开裂,104室的过道顶部出现开裂,不久前雨水从裂缝中流入室内,整面墙壁的乳胶漆都被雨水浸坏了。陈迎春告诉记者,3月底的时候地铁公司曾经派人来帮她修补过这条裂缝,但是现在墙体上又出现了新的裂缝。
利德家园
高楼每天沉降1毫米
发生沉降开裂的还不仅仅只有鹭鸣苑。在集庆门大街北侧,利德家园的一幢14层居民楼也同样面临开裂和沉降的问题。利德家园位于地铁集庆门大街站东侧,距离地铁深基坑20米左右。其楼下就是集庆门大街苏果社区店,记者在社区店门口的墙上看到这样一张告示:“因地铁施工,造成路面不平,请不要将手推车推下陡坡。”一位工作人员指着超市门前新铺的水泥路面说,4月28号的时候地铁来人,把这里的一条大裂缝补了起来。在此之前,裂缝造成了路面地砖开裂翘起。4月27日上午,一个四五岁的小朋友因此跌倒受伤,被送往市儿童医院医治。
“大楼每天的沉降达到了1毫米。”利德家园的居民委员会相关人士告诉记者,根据国家规定的建筑物安全稳定标准,利德家园整体的沉降量每天不能超过0.04毫米,根据南京市质量监测局规定的河西地区的建筑物竣工验收标准,每天不能超过0.08毫米。但是地铁4月24日监测得到的数据显示,利德家园整体目前的沉降量每天为1毫米,这个数据超出了稳定标准的25倍,竣工标准的12.5倍。
据介绍,目前地铁部门在利德家园设置了5个监测点,但是一般技术规范要求是要布置16个监测点。为此,利德家园的居民已经自己出资,邀请具有专业监测资质的检测单位,对利德家园居民楼的沉降进行监测。
专家组
基坑慢点挖增加监测点
地铁集庆门大街站正在开挖的这个深基坑,总长312.2米,标准段的宽度是48.2米,现在的开挖深度是17.5米,是目前全国最大的基坑。“这么大的深基坑,难免会对周围的建筑产生影响。”地铁公司相关人士在接受记者采访时表示,基坑超大,而且河西地质又非常特殊,“挖下去3米就是地下水”,地质非常“软”。因此,早在基坑开挖前,他们就做好了相关影响的应变准备。但是,基坑开挖后,对周围的建筑产生的影响之大,出乎他们的意料。
4月24日,地铁公司在组织专家现场勘察后,韩云乔等5位专家对集庆门深基坑的施工提出了8点建议和意见。专家表示,高层建筑的倾斜程度要求很严格,要求倾斜度不能超过千分之三,目前利德家园的倾斜度不超过千分之一,远小于规定,所以利德家园目前是安全的。但是,集庆门大街站还有140米长的深基坑要挖,为了保证今后房屋的安全,专家建议改变挖土和主体结构施工的顺序和工序,挖土采用小段掘进或者跳挖,及时支撑,减少支护结构暴露时间,减缓或者控制挖土速度。对于基坑周围建筑今后的沉降情况,专家建议增加监测点,密切注意沉降情况。
地铁公司
“会承担相应责任”
“我们会承担相应责任的。”地铁公司相关人士向记者表示,地铁公司针对沿线建筑沉降开裂的处理措施正在制定中,地铁公司在及时组织专家“忘闻问切”,把脉工程情况之后,就一直在积极制定处理措施。该人士表示,地铁公司一定会承担责任,给受影响的居民一个说法。
据了解,地铁公司目前初步形成的意见是,承诺在集庆门大街站施工过程中采取切实可行的措施,尽量减少对居民楼的影响,并保证居民楼不因地铁施工发生安全问题,承诺对于因施工造成的局部破损进行修复,与此相关联的损失按国家规定予以赔偿。此外,地铁还将邀请有关专家召开专题研讨会,就沿线居民楼安全保障问题,作进一步的研究部署。 |