公交迷网 - 巴士之家

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1357|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

南京:雷电击断地铁供电设施 奥体至安德门停运1小时

[复制链接]
跳转到指定楼层
1
发表于 2007-7-9 12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,南京遭遇雷暴雨天气。今天上午,在雷雨交加中,一道极强雷电击中位于南京地铁一号线小行附近的供电设备,造成中胜至安德门区间接触网单向停电。经地铁供电人员紧急抢修,约1小时37分钟修复供电设备,并恢复全线运营。

  经过连续几日雷暴雨天气的南京地铁,今天正按照计划正常运营。道道闪电、阵阵雷声,给处于地面段的地铁设施造成极大的威胁。尽管地铁供电部门此前就做了大量的防雷、防汛准备工作,但是8:32,一道极强雷电恰恰击中了位于地铁小行附近地面段的供电设备,当场火花四溅、冒起白烟,造成了中胜至安德门区间接触网断电。此时0706次列车刚从小行站往安德门方向开出近200米,司机发现前方的险情,立即按下紧停按钮,并向控制中心汇报,地铁运营部门快速启动了接触网停电抢修预案。同时司机第一时间广播告知乘客,因雷电导致地铁供电设备损坏,运营中断,正接收抢修处理。

  故障发生后,控制中心立即派抢修人员赶赴现场。经地铁供电专业人员确认,因雷击造成该故障区段接触网补偿磁瓶破裂、坠砣补偿绳断裂,致使维持运营的接触网短路而断电。供电部门紧急调集被损坏的设备,投入抢修。由于抢修需要一定时间,为快速疏散乘客,经控制中心指示,0706次司机打开车头的紧急逃生门,在工作人的指引下,车上345名乘客得到安全疏散。另外,为减少其他区段乘客出行少受影响,地铁部门及时广播告知乘客,组织了迈皋桥-中华门区间的间隔7-8分钟的往返运行,以及中华门往奥体方向的单向运营。对受影响的乘客,根据乘客需要,及时为521人办理了免费退票。经过地铁各方面的共同抢修,10:09,供电设施修复,地铁恢复运营。

  据了解,由于南京地铁准备早、反应快、处理果断,整个抢修过程仅花了1小时37分钟,同类故障在兄弟地铁约需要2小时。另外,为防止雷雨天气,地铁运营部门还加大车站防汛力度,增设了沙袋、挡水板等防汛物资。连续暴雨来,保证了延线车站乘客进出安全、有序。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|公交迷网 ( 苏ICP备18015221号

GMT+8, 2024-12-20 02:05

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表